小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
A:PLC型號:FX1N-40MT B:問題現象:1.使用電容保持型寄存器D256~D7999中任意一寄存器。 2.在觸摸屏寄存器D輸入設置數值時監控PLC程序數據顯示一切正常。 3.為何斷電5分鐘以后在上電,此時觸摸屏上寄存器數值變化太大(如輸入5,變成幾位不等數值,監控PLC程序D出現很長小數值)。 請教問題:寄存器D為電容保持型,斷電后為何數值變化大。是不是PLC內部電容損壞,從而在斷電情況下變數值。如何處理,,,,,,,。 以上請多多指教!謝謝。 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
大概看了一下說明書,您說的D值有寫在PLC的RAM區 然後又有區間是電容的,須靠電池保持充電要不然放完電,資料就沒了 或著你可以買個EEROM寫入讀出.五分鐘有點扯可能內部電池沒電了,斷電後須做FUN15 BMOV區段資料更新 給參考,有錯請指正 [ 此帖被jonny_jean在2015-12-11 23:21重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
大師:謝謝你。 1.真的是斷電5分鐘左右,有時候3分鐘都會出現。把程序傳輸另外一個PLC測試不會出現此情況。 2.手上這兩個PLC是在之前用使用過(預計使用半年時間),后來放置一段時間(預計1年左右)未上電。目前別的設備需要就沒有購買新的,用這個來代替使用。 3.查看說明書上電池壽命為2年。FX1N說明沒有外置電池,按照說明書拆開電池與電路板焊接一起。 3.我的處理方法是:PLC上電全部復位所有寄存器(|----|m8002|-----[zrst d256 d1300] } 此方式弊端是:調整完成后必須記錄好相關參數,在此開機需要重新輸入。 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
可以跟板主進電池更換,映像中不貴(請板主報價).出廠後到使用著的時間外加您使用過後閒置後電池開始放電因該超過 時間,您覺得使用著或操作著都同一個嗎?換換電池後再出省的事情一堆 |
---|---|
|