引用引用第1樓jtlfguo于2016-01-03 20:39發表的 :這個不一定的 ,雖然你看到的是100,但是在寄存器內的值可以1000,,10000,看觸摸屏的這個D300設置了幾位小數。寄存器里的值是脈沖值。
引用引用第3樓penn_yuan于2016-01-04 08:48發表的 :就是速度和行程的關系,比如以30公里的速度走完70公里。當然起步和停止時要有加減速。
引用引用第5樓312208853于2016-01-04 09:30發表的 : 悄、你先明白白這個指令吧
引用引用第2樓fxf958于2016-01-03 21:18發表的 :D300是滑臺快速進給的位置可以手動設置的.小數位數2是數值輸入,不是數值顯示感覺輸入的多少就是多少,觸摸屏里D300又沒有運算.......
引用引用第9樓fxf958于2016-01-04 12:51發表的 :小數位數2 , 輸入100.2 =>通常D300的值是10020
引用引用樓主fxf958于2016-01-03 20:27發表的 求大哥幫忙,關于DDRVA指令 :DDRVA D300 D305 Y0 Y4按手冊里的意思就是D300是絕對位置脈沖量,D305是脈沖頻率最近看了一個程序,對應的觸摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且沒有運算請問我是哪里理解錯了嗎?大哥們幫幫忙指點一下