用了很多年的三菱,這次項目居然被2N折騰了一番。
之前一直用FX-1N或者3U的PLC,很少用到2N,這次突然用2N的做項目,竟然被它難到了,雖然現在問題解決了,但還是來跟大家討論討論。
這次我用三菱FX-2N的PLC控制伺服定位(大家都知道用到伺服的地方,少不了定位和找原點的應用),這款PLC居然不支持同一個點的定位指令驅動兩次(包含)以上,打三菱技術熱線,換了幾個人,他門都說硬件就是這樣,沒有辦法,只能換FX-3U的PLC... ...真是吐血!
后來還是自己在程序上想辦法做到了,所以不能光依賴客服。
我是將定位指令做了一個公共程序,然后多次驅動時,每次先改變脈沖數量跟脈沖頻率,來做不同的定位。第一張圖片是公共程序,第二張是定位程序,第三張跟第四張是回原點程序。
這樣實現了:用在同一個輸出點上,PLSR指令可以多次驅動!
歡迎大家分享當初的經驗!