如題:三菱FX2N作為從站,和西門子S7-300的主站系統進行通訊,請問如何實現?
(本人的畢設之中的一個任務,菜鳥一枚,請大家多多給點意見)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 14:33
印象中FX2N并沒有ProfibusDP模塊,所以你可以采用:

方式1:S7-300選用帶有C的機型,例如313C,或者購買CP341串口模塊,和FX2N做Modbus通訊或者自由協議通訊。
方式2:購買第三方Profibus轉Modbus模塊。
方式3:如果有觸摸屏的話,可以通過將300和FX2N分別接在觸摸屏不同的通訊口上,在觸摸屏中實現數據交換,如果沒有觸摸屏的話,使用PC的話,采用同一種方法。

Good Luck~
樓主留言:
非常感謝~  下午查了查網上的資料,有人說這樣可以。
1.直接連接三菱FX2N編程口,采用三菱內置的三菱FX2N編程口協議,此方法不需要在三菱FX2N上作任何設置和編程,在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據,三菱FX2N從站會自己響應主站回應數據。
2。通過三菱FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協
lclsmgz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 547 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-26
最后登錄: 2016-11-21
查看lclsmgz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-30 12:55
以太網通信或者在PC上用OPC軟件

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久国产精品99 gif | 国产自在自拍 | 四虎影院在线免费观看 | 天天狠天天透天干天天怕处 | 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 男女18一级大黄毛片免 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 国产午夜一区二区在线观看 | 欧美日韩精品免费一区二区三区 | 精品视频手机在线观看免费 | 日本视频免费在线 | 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越 | 欧美yyy| 毛片资源站| 午夜一级 | 国色天香社区视频免费观看3 | 日本漫画大全之工之口 | 明星ai智能人脸替换造梦在线播放 | 美女逼逼喷水 | 男女xxoo做爰猛烈动态一 | 亚洲国产综合自在线另类 | 把老师操了 | 亚洲人成网站在线观看青青 | 国产 日韩 欧美视频二区 | 99久久精品免费观看区一 | 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 毛片免费的 | 动漫美女强行被吸乳做羞羞事 | 乌克兰一级片 | 好男人在线观看免费高清2019韩剧 | 色噜噜 男人的天堂在线观看 | 色综合久久夜色精品国产 | 全弄乱纶小说 | 香蕉国产人午夜视频在线 | jk制服蕾丝超短裙流白浆 | 继攵催眠女乱h调教 | 爱爱亚洲 | 热久久最新网址 | 久久无码人妻中文国产 | 无人知晓小说姜璟免费阅读 | 天堂在线中文无弹窗全文阅读 |