變頻器連了MI1、MI3、MI4三根線到PLC上,說明書上說這三根線是正轉,多段速指令1和多段速指令2,我想要編程設計兩個轉速控制交流電機(能在觸摸屏上選擇其一),是不是一定要用485嗎,還是在變頻器上設置
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 7044 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-23
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 14:00
用多段速控制,不一定要用485通訊方式。
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-31 09:21
是在變頻器上設置嗎,參考說明書
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-01 17:58
不需要用485通訊的
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-18
查看dwx123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-03 19:35
先在變頻器上設置好多段速度,然后PLC給信號啟動
freeman9852
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 451 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2016-11-21
查看freeman9852的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-03 21:07
我也遇到同樣的問題
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-04 09:19
引用
引用第4樓dwx123456于2016-04-03 19:35發表的  :
先在變頻器上設置好多段速度,然后PLC給信號啟動

我是這么設定的  運轉指令   2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效
                                    第一加速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0  
                                    第一減速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                   多功能輸入指令三(MI3) 1:多段速一
                                   多功能輸入指令四(MI4) 1:多段速二
                                   第一段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  30
                                    第二段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  50

PLC給信號就是不動啊
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-04 14:47
引用
引用第6樓zhuliangge于2016-04-04 09:19發表的  :

變頻器程序設定問題,您多段速度是設定1.01後還是5.00後
[ 此帖被jonny_jean在2016-04-04 15:03重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 超碰97| 日韩爱爱| 亚洲成A人片在线观看中文L| 5g影院天天| 欧美一级视频免费观看| 欧美性欲| 7788理论片在线观看| 无人区乱码区1卡2卡三卡在线| 极品虎白女在线观看一线天| 蜜桃久久久亚洲精品成人| 四虎欧美| 男女男精品网站| 国产精品理论片| 深夜在线| 2020年精品国产午夜福利在线| 日本加勒比在线播放| 国内外精品免费视频| 天堂a免费视频在线观看| 四虎在线播放| 久久一本综合| xxx88视频在线观看| 亚洲av欧美在我| 国产精品怡红院在线观看| 睡男神的这件小事小说在线阅读| 欧美破苞合集 magnet| 精品99一区二区三区麻豆| 香蕉97超级碰碰碰免费公| 欧美成人影院免费观| 成人先锋| 亚洲福利一区二区三区 | 日本国产在线视频| 国产精品一区三区| 非洲黑人gay巨大| 出差被灌醉绝伦的上司日本| 99热免费在线| 免费一区视频| 成人看的羞羞视频免费观看| 午夜想想爱午夜剧场| 天天色影视综合网| 男男gaygays国内| 日韩aⅴ在线观看|