一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
光頭老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 176 點
下載積分: 3665 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2014-06-03
最后登錄: 2024-06-24
查看光頭老的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-04-12 21:00
共地點的問題
sbyygyfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 141 點
下載積分: 313 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2015-08-13
最后登錄: 2024-02-24
查看sbyygyfn的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-04-12 22:30
引用
引用第10樓leechengyu于2016-04-11 13:56發表的  :
FX1N 輸入公共端標示是 COM 還是 S/S ?如果是COM 則只能接0V~

是COM,我的光電都是NPN的。接了0V那不是全都要換成PNP的了
現在問題到是解決了,就是還沒有找到問題答案,我買了一個RS232的通訊塊裝上了,沒有用開關電源上的電的,就取的PLC上的輸出24V,不敢去試開關電源上的電了
[ 此帖被sbyygyfn在2016-04-12 22:38重新編輯 ]
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-04-13 08:54
建議你好好看看FX1N的三菱自帶的那本小書,里面有對光電,光纖感應器之類的接公共端的,我是知道FX1S輸入公共端一定是接0V的,不然觸摸屏不單獨供電的話,一定會燒,
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2025-01-09
查看leechengyu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-04-14 10:43
引用
引用第13樓sbyygyfn于2016-04-12 22:30發表的  :

是COM,我的光電都是NPN的。接了0V那不是全都要換成PNP的了
現在問題到是解決了,就是還沒有找到問題答案,我買了一個RS232的通訊塊裝上了,沒有用開關電源上的電的,就取的PLC上的輸出24V,不敢去試開關電源上的電了


根據網上的資料,FX1N有分世界版與日本版,世界版輸入公共端標示S/S,NPN & PNP都可用;日本版輸入公共端標COM,只能接NPN,COM點只能接0V來讓外部電源與PLC內部電源同準位~
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16765 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-04-18 00:45
通訊線要加電阻。看文檔: MCGS與FX連接注意事項.doc (246 K) 下载次数:53
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 563 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2025-01-25
查看劉永的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-04-18 06:57
你要看看PLC電源輸出負載功率,可不可以帶那么多東西。一般我們都另外加電源。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
liuqiang0409
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 990 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-06-02
最后登錄: 2024-06-20
查看liuqiang0409的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-04-19 10:21
我也在用昆侖通泰的屏,目前沒有問題
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-04-19 16:50
三菱的PLC的輸入COM端實際是跟三菱自帶的0V是通的,所以輸入端如果加了外部電源的0V,那么有可能會造成輸出一個48v 的電壓!
[ 此帖被lu831226在2016-04-19 16:56重新編輯 ]
QQ32135553
suzd
做男人就要對自已狠一點
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 125 點
下載積分: 2297 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2011-01-23
最后登錄: 2025-01-31
查看suzd的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2016-08-08 11:55
我也是遇到同樣問題,但用的屏是LEVI700LK,后來把屏換成威綸屏就好了。
宋志揚
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 626 點
下載積分: 19173 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2022-07-01
查看宋志揚的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2016-08-08 14:18
這是屏的問題,換個屏就好了,要么就給屏單獨供電
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1014 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 933(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-01-27
查看xingzb2的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2016-08-08 19:30
引用
引用第20樓suzd于2016-08-08 11:55發表的  :
我也是遇到同樣問題,但用的屏是LEVI700LK,后來把屏換成威綸屏就好了。

我用的LEVI700LK都沒問題的(PLC是3u 1n多個) ,通訊線是經銷商提供的,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: www.尤物在线 | 91九色porn偷拍在线 | 超碰成人在线播放 | 国产精品一区二区久久 | 成人资源影音先锋久久资源网 | 肥胖老寡妇做性 | 桃乃木香奈作品在线观看 | 日韩欧美中文字幕一区 | 青草欧美 | 91精品国产亚一区二区三区 | 久久综合中文字幕佐佐木希 | 欧美成人在线影院 | 单亲乱l仑在线观看免费观看 | 91精品国产高清久久久久久io | 精品国产视频 | 亚洲AV无码专区国产乱码网站 | 女教师三级做受 | 秋霞一级毛片 | 痴mu动漫成年动漫在线观看 | 国产亚洲人成网站在线观看不卡 | 欧美白虎逼| 色多多在线观看视频 | 四虎永久免费在线观看 | 日韩精品一区二区三区老鸭窝 | 日韩欧美a | 日本在线视频播放 | 黄色a | 成人四虎 | 国产嫩草视频 | 香蕉国产人午夜视频在线观看 | 精品无码一区在线观看 | 女主被男主做哭失禁高h | gay台湾无套男同志可播放 | 成人福利免费在线观看 | 98成人网| 亚洲国产在线99视频 | 白丝尤物的下面被疯狂蹂躏 | 十大免费b2b网站 | 99re思思 | yw在线观看成人免费 | 继的朋友无遮漫画免费观看73 |