15950083279
級別: 探索解密
|
每隔幾個小時,私服軸就會報警,斷掉電源,手動操作,尋找原點,然后自動運行,正常運作幾個小時,又出現報警,做何解釋?(設備是一臺單機,中間有一節流水線輸送帶,輸送帶下是一個氣缸,使其上下移動。這樣上上下下升降,會不會引起私服震動,從而報警?) |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
讀其故障代碼,在找原因 |
|
---|---|---|
|
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
|
引用 引用第1樓fjqz00于2016-04-19 22:09發表的 : 首先要知道是什么牌子的伺服?報警的故障代碼是什么?這些基本信息都沒有,很難判斷的。 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
首先要知道是什么牌子的伺服?報警的故障代碼是什么?這些基本信息都沒有,很難判斷的。 貌似是過載保護,松下的伺服不熟悉,可以參照松下伺服的操作手冊,再用松下伺服的監控調試軟件,進行運行電流波形圖查看,應該可以看出一些情況。 樓主留言:松下medkt7364ca1 [ 此帖被fjqz00在2016-04-20 22:44重新編輯 ] |
---|---|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
|
|
---|---|
|
yangbaobin
級別: 略有小成
|
延長加減速時間試試,或者檢查一下電機接線、插頭是否有松動或電機線斷路導致接觸不良,更換電機線試試! |
---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
|
08年做臺達技術支持的時候遇到B系列伺服驅動產生類似的問題,那時候臺達伺服不算成熟,不過這么多年了臺達伺服應該改進很多了。 |
|
---|---|---|
|
enable74
級別: 探索解密
|