子夜尋風
級別: 正式會員
|
我也想知道能不能直接進PLC?我做的方案不能進PLC,需要二次儀表。另一個單位直接進PLC省了個儀表,我丟了個單子。 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
這個問題我也遇到過,電源24v的液位繼電器檢測水位。作為自動補水排水的限位。 2個月以后悲催了,浸在水中的線頭(檢測電極)上,結了一層水垢。。。。。。。 再后來就有了一次抗洪。(上限位失效)最后,液位繼電器換成了液位控制器 據(jù)后來了解,液位繼電器檢測電極電壓,有24v和5v兩種, |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
|
如果不是專門的功能模塊的話, 接I/O點和模擬量肯定是不行的,水電阻太大,電流太小,而且萬一漏個電還有可能把模塊燒了。 |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網(wǎng)絡英雄
|
工作電壓一樣就行 |
|
---|---|---|
|