引用
引用第2樓hxl202319于2016-07-17 06:28發表的 :
個人懷疑,你這電磁鐵的電源可能是交流24V的而不是直流24V。原因如下
1.對于交流電來說,電磁鐵就是一個電感器,而衡量電感器中電流大小的主要是感抗,而非線圈的電阻。君不見交流電機,你用萬用表測量電阻也很小么?
2.因為是交流電磁鐵,所以當用在直流電上時,因為感抗?,故電流直接與線圈的電阻有關,24V/0.8Ω=30A,30A*24V=720W>600W,故當你用小線時,因小線本身的電阻加上你接線電阻比較大,譬如0.2Ω,那么功率就是24^2=576W,你600W的開關電源能負載。而用大線時,這個電阻就很小,功率超出600W,開關電源就是你所說的表現。
故,你最好確認下線圈電壓是直流還是交流。
豁然開朗,我明白了,請教一下能不能快速知道線圈是交流還是直流的。
還有一個問題。
商家跟我說了,8A是最小的驅動電流。 還說這種電磁鐵屬于過流電磁鐵。
然后我用了一個24V,350W的開關電源。來試。 一試, 可以正常動作。
我就有點奇怪了 600W 的不行, 350W的反而行。
我想了一下。
這兩個開關電源的牌子是不同的(明緯600 新星350)。 所以允許的過載率不同。
這樣對嗎?