三相三線的漏電保護斷路器是不能用于單相AC220V的線路上的,如果一定要用,那只能當作普通的斷路器使用。
理由就是三相三線漏電保護斷路器內的漏電保護電子電路及脫扣線圈的工作電壓是380V的,你接入了220V的電壓,這些漏電保護電子電路及脫扣線圈能可靠工作嗎?不能的!
如果你接入三相電源,零線不通過漏電保護斷路器。此時雖然漏電保護電路及脫扣線圈可以得到正常工作的電壓,但由于單相220V負載需要零線,而零線又沒有穿過漏電保護斷路器內的檢測機構(剩余電流互感器),造成進出漏電保護斷路器檢測機構的電流不相等(部分電流從零線回到電源),檢測機構檢測到這個不相等電流,認為有漏電,就會發出指令通知執行機構動作脫扣跳閘。
所以,三相三線漏電保護斷路器不能用于需要零線的負載線路,也不能用于三相220V的電源線路上(除非定制)。