pony123
級別: *
|
在PLC和旋轉編碼器的連接運行中,出現不計數的情況,請問是什么原因? 附:其他動作正常,PLC與編碼器的連接點指示燈閃爍正常 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
多半是程序問題或者接線不對 PLC中不能使用相應的X,只能輸出相應的C |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
既然輸入點能夠閃爍,多半接線沒有問題。 FX中根據不同的高速計數器,會有不同的接線形式;或者說根據不同的接線方式,要選擇正確的高速計數器號。 LZ看看是不是計數器號不對。 再有可能就是,啟動信號、復位信號是不是用的不正確?這個建議先用C235,只將編碼器線接到X000上,看看這個計數器能否正常計數。然后再根據所需要的計數器號,換到其他點上,并保證U/D/S/R之類的對應的點都接好了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
|
見意更換個編碼器再試下 |
|
---|---|---|
|