三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-16 18:21
我們廠的都是加中間繼電器中轉一次,這樣的話就算負載短路只是損壞繼電器,而不會影響PLC端口
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-16 19:37
引用
引用第1樓lqc2856于2016-09-16 18:21發表的  :
我們廠的都是加中間繼電器中轉一次,這樣的話就算負載短路只是損壞繼電器,而不會影響PLC端口

不科學呀   如果 晶體管 輸出 也都用繼電器轉一次  那還做PLC的廠家 還出什么 晶體管輸出呀 直接用繼電器輸出 就行了吧,
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-16 20:45
繼電器可以接AC220v的負載,晶體管不行吧!如果你接DC24負載,當然可以用繼電器輸出,但是繼電器輸出有壽命的,比晶體管短。如果是負載短路了,只是影響中間繼電器,不會影響IO端口,如果負載短路,會燒毀PLC的保險絲,更換也麻煩啊。
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-16 22:17
轉繼電器輸出保險,設備廠家都是這樣做的。
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-17 08:10
幾年前的設備是加繼電器的   新設備很少有加的了  
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-17 10:14
為什么 DC24 電磁閥線圈容易短路   中間繼電器線圈就不容易短路?
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-11-11
查看471165265的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-17 14:57
引用
引用第2樓xzg278363271于2016-09-16 19:37發表的  :

不科學呀   如果 晶體管 輸出 也都用繼電器轉一次  那還做PLC的廠家 還出什么 晶體管輸出呀 直接用繼電器輸出 就行了吧,

小弟弟,晶體管主要控制高頻脈沖輸出,用來直接控制伺服步進的,繼電器輸出達不到這個高的頻率,何況即使達到機械觸電也容易壞啊
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-09-17 17:56
引用
引用第8樓471165265于2016-09-17 14:57發表的  :

小弟弟,晶體管主要控制高頻脈沖輸出,用來直接控制伺服步進的,繼電器輸出達不到這個高的頻率,何況即使達到機械觸電也容易壞啊

就是因為 要帶伺服放大器 才選的 晶體管輸出   剩余30個點用來驅動電磁閥    都要轉一次 不是要30個繼電器增加成本,  昨天也問了一個技成培訓老師 說不需要帶中間繼電器,燒點可能其他原因,接地或者附近有焊接設備
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 862 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-22
查看1935807118的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-09-18 12:05
反正我是從來不轉的,晶體管輸出的直接控制DC24V 3W的電磁閥,如果都要轉的話,一臺機有時上百個電磁閥,轉起來我會瘋掉的,一般我廠里幾十臺自動機一年也難得壞幾個點。
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 862 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-22
查看1935807118的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-09-18 12:08
并且一旦全部輸出控制電磁閥都要經過中間繼電器轉下的話,整機的運行效率也會有所下降的,感覺為了保護幾個點不被外部短路而燒壞,最終付出的代價有點得不償失了。
nihaohao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2856 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-06-06
查看nihaohao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-09-19 06:44
用中間繼電器轉比較好,只所以有的輸出做能晶管型的,是因為用定位控制時,繼電器輸出型無法滿足發高速脈沖的功能!PLC的輸出做的是通用型的,不可能為了你一個小小的要求而做能你想要的功能。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 极品ts赵恩静和直男激战啪啪| 91香蕉视频导航| 免费一级日本c片完整版| 国产91精品久久久久久久| 麻豆在线观看| 1024国产看片在线观看| 亚洲一区二区精品推荐| 丝袜兔女郎被啪在线观看91| 成在线人免费视频一区二区三区| 日韩精品视频免费| 思久久| 成人先锋| 丁香久久婷婷| 亚洲成人91| 草莓视频网站18勿进| 久久精品一区| 奇米影视欧美| 国产自在自线午夜精品之la| 黑人粗又长| 无人区大片免费播放器| 美女私人影院| 99综合在线| 爸爸的宝贝小说全文在线阅读| 我的家教老师| 热热影院| 久久99国产精品二区不卡| 草β好视频| 手机跑分排行最新排名| 女子监狱第二季未删减在线看| 国产精品麻豆99久久| 亚洲国产精品久久久久久网站| 色导行| 好大好爽好涨太深了小喜| 狠狠干快播| 高清麻生希在线| 嗯好爽视频| 日本一区二区三区精品| 狗老公小说| 动漫美丽妇人1~2在线看| 久久精品国产免费| 日韩免费视频一区|