就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
睡前還是問下各位師父,有試過直接用DRVA指令定位,不編原點回歸指定ZRN使用嗎?長期使用會有什么問題出現?會不會定位扁差很多?超過1mm嗎?因輸入端子不夠,所以沒辦法加原點回歸指令’。又不想挽PLC型號或者加定位模塊。本身沒多少利潤……求試過的社友給點意見…… |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
沒人試過?看來都是,按規矩來的人比較多。 |
---|---|
|
zhaoxg
級別: 網絡英雄
|
你不確定原點怎么定位啊?開機可以設成不回零的,但位置不確定相對運行沒有問題 樓主留言:伺服是用來代替用手來轉動轉盤用的,只要每次起動到停止,吳差不超過1豪米就行了。主要定位是靠氣缸鎖定 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
laihuaxun200
級別: 略有小成
|
回零只需要加一個開關就可以了吧,不回零的話,定位肯定不準的,如遇到突然停電或停機后有動過位置,就不在原來的位置了。 所謂絕對定位只是針對脈沖來說的,機械上的絕對位置還是要靠原點的 樓主留言:大哥這我知道,問題在于PLC輸入點用完了!不要求定位百分百準,只要長期累積吳差不超過1豪米就Ok啦。機械主要是靠氣缸鎖死定位的,考慮到長時間用手轉動比輕累才改用伺服代替人工轉動。至于停電和動過位置,我可以用手來重新定位好,在開機運作。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
伺服是用來代替用手來轉動轉盤用的,只要每次起動到停止,吳差不超過1豪米就行了。主要定位是靠氣缸鎖定。 |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
大哥這我知道,問題在于PLC輸入點用完了!不要求定位百分百準,只要長期累積吳差不超過1豪米就Ok啦。機械主要是靠氣缸鎖死定位的,考慮到長時間用手轉動比輕累才改用伺服代替人工轉動。至于停電和動過位置,我可以用手來重新定位好,在開機運作。 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
不編可以的,在觸摸屏做做一個清寄存器的按鈕吧 樓主留言:嗯這方法行的通,但我是固定脈沖不變的,應該不用清寄存器吧? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
嗯這方法行的通,但我是固定脈沖不變的,應該不用清寄存器吧? |
---|---|
|