二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
以上兩圖片是我們最常見的熔斷器和斷路器,請大家各訴己見,你在做控制保護過程中依據是什么?謝謝!! 本人先說說自己的意見,我喜歡用斷路器來做控制保護。原因如下: 在做3相主控制回路保護時,3相斷路器在保護斷開,在故障排除后,可以直接復位即可,沒有額外的成本附加。而熔斷器則必須要換新,同時在3相主回路保護中一般燒毀的熔斷器至少在2個,如果是一個燒毀后果我想各位多清楚!這個就是使用熔斷器后的附加成本。 另外在做控制回路保護時,選擇合適的斷路器,在控制回路有故障時同樣得到有效的保護,故障解除后同樣沒有額外的附件成本。但熔斷器不行,另外在更換熔斷器的時候未必就能做到更換同樣型號的上去,完全有可能是隨便拿一個頂替,最終導致線路發熱燒毀其它電器。這個是我從事工業控制這行當以來碰到最多問題。 在安全性方面我始終覺得斷路器比熔斷器要可靠很多,操作方面斷路器比熔斷器也方便很多! 以上是個人意見!!還請各位高抬貴手請勿砸磚!!再次謝謝各位能參與討論!!謝謝!! |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
1,斷路器分斷短路電流的次數是有限的。 2,你看下熔斷器與斷路器的熔斷曲線,熔斷器具有更好的性能。 3,熔斷器比斷路器可靠性高數量級,并不是你認為的斷路器更可靠。 4,熔斷器的初次成本比斷路器低,特別是直流系統。 我和你相反,控制回路更喜歡用熔斷器。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
各有優缺點,不能一概而論。 斷路器的額定電流等級沒有熔斷器那么多,選擇的時候難以達到保護的要求,而且經常會出現拒動作的可能性,價錢也比熔斷器高。而熔斷器,只要按照要求去正確選擇,必定會動作,即可靠性比斷路器高,而且價錢比斷路器低得多,但缺點就是一次性。 通常進線(主電路)或者大電流用斷路器,控制(輔助)電路用熔斷器。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
熔斷器用高要求的保護,熔斷器的價格并不低,高要求的熔斷器,基本上都是用進口,比相同電流的斷路器貴多. |
|
---|---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
|
一般單相小電流回路用熔斷器。 三相線路沒有用過,應該有可能導致缺相得情況,估計還得和斷路器配合使用, 有用過的大俠分享下經驗。 |
---|---|
|
asdsd130
東莞有什么自動化電氣安裝,設計 編程 維修請找我,做非標也行
級別: 工控俠客
|
熔斷器感覺更可靠,斷路器如果燒死了,斷不開了就要人老命了,并且這個概率不低 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
到目前還沒發現斷路器有燒死斷不開! |
|
---|---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
斷路器有燒死斷不開這種現象是有的,如IGBT類載負載的就用快熔好 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
遇到過施耐德630A的塑殼斷路器因為后級的自耦變壓器繞組短路造成不能分斷的情況,配電室的2000A的框架斷路器都跳了。 施耐德的那個630A的塑殼斷路器是正品, 控制的電機是400V等級的三相交流異步電機250KW的。自耦變壓器啟動方式。 很多情況下,應該還必須用熔斷器,例如下圖的進口設備情況: [ 此帖被guochunyi在2016-11-09 16:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
sxg123456
級別: 略有小成
|
我覺得3樓分析的很好,受教了。 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
斷路器 我見過 3A 通過10A的電流 不跳的 PTC產品都炸了 |
---|---|
|