joeq68
級別: 正式會員
|
圖片:
脈沖puls設置脈沖個數為500個,sped設置脈沖頻率為50HZ,這樣的話,不是應該輸出10s的脈沖嗎?為什么輸出脈沖時間在16s左右? |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
這樣的設置能用嗎?多點看看《操作手冊》 |
|
---|---|---|
|
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
|
#500是0500H的意思,是16進制,相當于&1280,也就是十進制的1280個脈沖。#50=&80,你這里的數是這樣算的,1280/50=16, 另外,這兩個定位指令,一般都是用微分形式,@puls,@sped,不然有時候會出現多次觸發,定位根本就不準的情況。 |
---|---|
|
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
|
……汗!后面那個算式寫錯了,應該是1280/80=16,更正一下。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |