k2416207
級別: 略有小成
|
松下PLC 實時的脈沖輸出數怎么查看 手冊說ch0 經過值和目標值保存在 DT90044-DT90047 但是在監控的時候,數據不對啊 求指導! |
---|---|
|
lifeison
級別: 探索解密
|
不能用DT90045和DT90047 樓主留言:FP-X0的用什么,那里查找,軟件里面的特殊存儲器沒有FP-X0的 [ 此帖被lifeison在2016-12-16 20:13重新編輯 ] |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
地址對嗎?松下什么型號? 好像沒有用DT90044-DT90047的。 |
|
---|---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
|
不同型號的不一樣的吧,我看FP-XH 60T 的 CH0的經過值是DT90348 和DT90349 CH0的目標值是DT90350 和DT90351 FPWIN-GR7 軟件中就自帶有這些特殊寄存器的注釋,你可以通過查看注釋去查找到。 另外,你貼圖中用的DMV指令是32位指令,需要占用兩個DT寄存器,1個DT寄存器是16位的,你的DT寄存器編號要留出來,不然顯示出來的和傳送的數據不對的 樓主留言:你是怎么查的,,我在軟件特殊寄存器里 查不到DT90348. |
---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
|
FP-X0 PLC CH0 : 經過值低位 DT90400 經過值高位 DT90401 目標值低位 DT90402 目標值高位 DT90403 CH1 : 經過值低位 DT90410 經過值高位 DT90411 目標值低位 DT90412 目標值高位 DT90413 樓主留言:謝謝! |
---|---|
|