各位師傅好,最近在做個項目,有個問題想不到解決方案,希望會的師傅解答下
1.三菱FX3UC PLC+富士觸摸屏
2.是這樣的,有報警1、報警2到報警20總共20個報警,它們的觸發點分別是M801、M802到M820,現在想用5個內存D100到D104來存儲她們的其中隨機的5種代碼。
比如是這樣在某個時間段,報警1觸發,MOVE 數字801到D100,報警3觸發,MOVE數字803到D102,總報警數不會超過5個,超過5個報警數也是存儲前5個代碼。
現在就是報警是隨機的(只是存儲前5個報警,因為不會超過5個報警同時發生),不知道是報警1、還是報警20、報警19觸發----,
只想把當前觸發的的第一個報警代碼寫入D100,第二個報警代碼寫入D101,第三個報警代碼寫入D102,第四個報警代碼寫入D103,第五個報警代碼寫入D104。
看了編程手冊,有個先入先出的指令,但是看不明白,希望有解決方案的幫忙提供下,多謝。