計算(總)電流乘上一個同期(時)系數,就是選擇實際斷路器額定電流的電流值。
同期(時)系數就是指你所有負載同時使用的幾率有多大(%)?時間有多長?這些是靠實際檢測和經驗推算出來的。
因為斷路器的特性曲線有幾個參數提供你選擇參考,一是長時間不脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.05倍,一個是長延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.30倍,一個是短延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的3~5倍,還有一個就是瞬時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的10 倍(D型斷路器為20倍)。