在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因為不是所有用電器都是一起工作的,大家一般是怎么選的?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53548 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-03-13
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-11 13:01
總斷路器----分段路器--設備
             |
             ----分段路器--保險絲--設備
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1239 個
工控威望: 1523 點
下載積分: 6895 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2025-03-12
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-11 14:35
我和1樓的套路是一樣的。
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35402 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-03-07
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-12 08:30
如果斷路器選大了,線又要跟著大,可實際上是用不了那么大的。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-12 08:51
我設計的系統的組成,比如系統由加熱分系統和傳動分系統組成,那么在爐從冷態啟動時;總系統>加熱分系統+加熱時必須啟動的傳動分系統,正常工作時;總系統>加熱分系統的*%(爐保溫功率)+傳動分系統。以上僅供參考希望對你有所幫助。
不斷向前
new90234
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 647 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2020-08-03
查看new90234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-12 09:44
與一樓同樣+1
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-12 12:38
與一樓同樣+2,一般選用負載功率(120%~130%)規格
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35402 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-03-07
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-01-13 13:37
如果是單個用電器的控制,6樓說的是沒問題,但是電箱這樣選斷路器,感覺有點太大了!
15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2021-09-26
查看15850835542的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-01-13 16:10
我這邊是按照同時啟動的概率來算的,每個馬達的功率乘以了啟動的概率?倲嗦菲骱涂偨佑|器都是這么選的,僅供參考。
常熟崴立
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 516(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-03-12
查看老兔子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-01-13 20:09
計算(總)電流乘上一個同期(時)系數,就是選擇實際斷路器額定電流的電流值。

同期(時)系數就是指你所有負載同時使用的幾率有多大(%)?時間有多長?這些是靠實際檢測和經驗推算出來的。

因為斷路器的特性曲線有幾個參數提供你選擇參考,一是長時間不脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.05倍,一個是長延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.30倍,一個是短延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的3~5倍,還有一個就是瞬時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的10 倍(D型斷路器為20倍)。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1202 個
工控威望: 1746 點
下載積分: 7571 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-03-13
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-01-14 11:28
不設分斷路器時要考慮最小短路電流能跳閘
吉圓電氣 QQ751673698

主站蜘蛛池模板: 美女的隐私视频免费看软件 | 思思91精品国产综合在线 | 99久久国产视频 | 99国产情在线视频 | 日韩大片免费观看 | 亚洲va天堂va国产va久久 | 国产精品免费精品自在线观看 | 精品AV亚洲乱码一区二区 | 国产精品免费看香蕉 | 色一情一区二区三区四区 | 草草国产成人免费视频 | 男人女人日皮视频 | 丝瓜黄瓜茄子西红柿秋葵榴莲 | 女人扒开下面让男人桶爽视频 | 精品国产人成亚洲区 | 九九99九九精彩网站 | 美女扒开粉嫩尿口漫画 | 女人张开腿让男人做爽爽 | 四缺一写的小说 | 日韩免费一级毛片 | 精品视频久久久久 | 日本美女xx| 亚洲视频日韩 | 色中色导航 | 奇米影视久久 | 日本动漫打扑克动画片樱花动漫 | 久久精品国产在热亚洲完整版 | 红楼梦黄色小说 | 免费高清资源黄网站在线观看 | 1919gogo女厕盗摄 | 国产成人精品免费大全 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 欧美一区二区三区大片 | 91久久福利国产成人精品 | 99九九精品免费视频观看 | 国色天香社区视频在线观看免费完整版 | 亚洲第一二三四区 | free白嫩性hd| 500福利第一巨人导航 | 日本欧美一二三区色视频 | 日韩一级片免费观看 |