liuri1992
級別: 略有小成
|
接近開關接在PLC上。如果接近開關兩個電源線異常斷開,PLC就報接近開關異常,程序該怎樣編寫(要不要加其他硬件??)。 ]用的是三菱Q系列plc。(大神賜教)[s:39 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
主要還是看你開關的用途,你的開關是做什么用的。開關工作時是否需要頻繁on/off?如果不需要。就是一個狀態,那就很好辦,就像馬達的極限位開關一樣使用就可以。用常閉類型的。通電后,輸出信號,斷電后,信號沒有,即可報警。 樓主留言:接近開關是用于馬達限位停止的,如果接近開關異常,馬達到限位沒有停止,會出事故的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhaoxg
級別: 網絡英雄
|
PLC不能判斷出它的電源是否正常 樓主留言:有沒有方法讓PLC知道呢?如果接近開關異常,馬達到接近開關限位是停不下來,會出事故的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
文1234
級別: 略有小成
|
直接用常閉的接近開關不就行了嗎 電源線斷了,信號就沒了會報警的 樓主留言:正常動作時,信號也沒有了,這也報警的,會誤報警 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
三菱的伺服馬達控制器有這個功能。其他廠家的控制器也有這種功能。普通感應器,如Omron的EE-SX672系列感應器。 這種開關可以通過L線端切換遮光ON/入光ON。馬達極限位的就接入光on。感應器線斷,或者感應器被擋住,控制器都會認為 馬達超極限。 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
兩個接近開關同步工作,提高可靠性,外加一個超程的機械常閉開關作為后備保護。單純的避免斷線并不可靠,如果是接近開關本身出現故障呢?我比較喜歡用接近開關+機械常閉開關的組合,當然,這得需要有位置才行。 |
---|---|
|
zhengf1989
級別: 略有小成
|
用常閉的接近開關就好了,一般限位和急停按鈕用的都是常閉的,常閉不通時報警停機總比電機旋轉超限位,出現事故好。 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
之前見過一種傳感器,有電流過就發信號出來的,反則一樣的吧 |
|
---|---|---|
|