tyw123456
級別: 家園常客
|
圖片:
是這樣的,現有60Ω的電阻若干,做三相純電阻實驗臺,電阻怎樣盡量在少用的情況下產生136A的瞬間線電流,我的接法是用12組每組3根三角形接法的方式來產生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133來產生133安的電流的,然后負責人說不行,這樣浪費電阻了,電阻要超額用,136A要求的只是瞬間,然后我半天也沒有拐過彎來,想不到還有怎樣的接線方式比直接并聯還能省電阻而產生136A的電流了,求大神賜教,附設計的接線圖 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
電壓多少? 電阻功率多少? 作什麼用? [ 此帖被john42tw在2017-03-07 13:22重新編輯 ] |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
裝個150A的斷路器做保護,在斷路器輸出端直接短路就可以產生瞬時電流。多說150A的斷路器選大了,那個就換個小的,用16A的斷路器,再瞬間短接輸出端,看看是不是有怎么大的電流! [ 此帖被跑步向錢在2017-03-07 16:12重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
150A的瞬時電流是不會斷開,150A的斷路器,瞬時斷開電流一般是幾千A |
|
---|---|---|
|
tyw123456
級別: 家園常客
|
額定電壓380V,電阻我計算的實際功率是2.5KW,額定是3KW,做實驗用,要產生90KVA的瞬間電流 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
找個智能保護開關,設置速斷保護電流到你的要求值就行了。 |
|
---|---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
|
1. 你的U V W 是三相電源嗎?2. 按你的圖看等于在三相電源上并聯了12個等功率的負載。3 . 136A的瞬時電流是在U V W 上測得的嗎?如果以上三項成立你的接法我認為是完善的。 |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
|
90KVA是視在功率或者說是容量呀? |
---|---|
|
tyw123456
級別: 家園常客
|
確實,選150A的斷路器直接短路不會跳閘的 |
|
---|---|---|
|
tyw123456
級別: 家園常客
|
對的,是三相380,是每相都并聯了一個60Ω的電阻,三相一共有36個,并沒有測試,只是計算出了單個相電流等于6.4A,(0380/60=6.3333A),然后每相12個總共就是76.8A(12*6.4=76.8A),然后我的是三相三角形接法,線電流就是根號3倍相電流,也就是133A(76.8*1.732=133.01A),我也認為我沒錯,但是負責人說,要改變接線方法節約的使用電阻的個數,要求的136A還要能達到,我就轉不過彎來,想不出有什么方法可以做到 |
|
---|---|---|
|
tyw123456
級別: 家園常客
|
實在功率,因為是純電阻的實驗臺,所以沒有無功功率,也就是實在=有功 |
|
---|---|---|
|