wudilaolu007
級別: 探索解密
|
有一臺三菱設備改造,改造以后由原來的一個觸摸屏變成兩個觸摸屏,CPU是Q00UJ的,帶一個232口和一個mini口,我再家一個232通訊模塊理論上是不是可以連兩個屏,有人實踐過沒有。(屏型號是GOT 1000,一個232口,一個485口,一個mini口),有沒有更經濟的連接方法?拜謝! |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
一機多屏而已,可以做得到啊 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
有更經濟的,不要加模塊,如果是威綸的觸摸屏,帶以太網的,可以做一個主屏,一個從屏,主屏從屏用以太網接口,主屏還是用以前的232接口接PLC,比PLC加模塊更加的經濟。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
|
補充樓上的,如果不帶以太網口,通過232做主從屏。一般觸摸屏后面會有至少兩個串口的,主屏與PLC占用一個,可以通過另外一個與從屏端口通訊。方案如下圖: |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wudilaolu007
級別: 探索解密
|
謝謝大神,我研究一下 |
---|---|
|
wudilaolu007
級別: 探索解密
|
恩,三菱的屏,不帶以太網,只有232口和485口 |
---|---|
|