一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

王躍武
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王躍武的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-14 18:11
請問模擬量輸入模件AD081經過模數轉換后對應值是多少,比如檢測4-20mA信號,在程序里4毫安對應0,20mA對應的數字量值是多少呢?此外,模擬量輸出模件DA001要輸出4-20mA,數模轉換前20mA對應數字量值是多少呢?謝謝。
sugure62
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 117 點
下載積分: 718 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-03-14
最后登錄: 2021-09-28
查看sugure62的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-14 21:57
輸入輸出模組對應4~20mA 要看你的解析度設多少吧!   如解析度設定4000   那就是輸入4mA時收到的解析值為0   ,20mA時收到的解析為4000 .    輸出模組也是同理, 輸出解析0時輸出為0mA , 輸出解析為4000時 電流值為20mA
jim1997
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 172 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2018-12-05
查看jim1997的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-28 11:02
要根據解析度來對應設備的量程,才能知道數值是多少.

主站蜘蛛池模板: 精品suv一区二区三区| 精品久久久久久久国产潘金莲| jzz大全部| 非洲黑女人性xxxx| 日本妇人成熟免费观看18| av魔镜收集号| 欧美怡红院视频一区二区三区| 末代皇帝无删减版在线观看 | 亚洲国产精品嫩草影院久久| 国产3p在线| 亚洲波多野结衣日韩在线| 美女黄a| 国产3p在线| 别停好爽好深好大好舒服视频| 欧美成黑人性猛交xxoo| 国内精品久久久久影院网站| 天码毛片一区二区三区入口| 小妇人电影免费完整观看2021| 寡妇一级毛片| 俄罗斯三级完整版在线观看| 日韩欧美一区二区在线观看| 亚洲成av人影院| hd最新国产人妖ts视频| 肉大捧一进一出视频免费播放| 日本妇人成熟免费观看18| 国产亚洲综合久久| dasd-698黑人在线播放| 夫妻性生活免费在线观看| 午夜亚洲福利| 96免费精品视频在线| 欧美在线播放一区二区| 72张让男人一看就硬的图片| 国产性片在线观看| 蜜桃破解版免费看nba| 日本中文字幕二区三区| 成人免费观看www视频| freesex1718处xx| 91久久综合| 亚洲精品视频在线| 亚洲高清一区二区三区四区| 日本在线观看www|