樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2835 個
工控威望: 4464 點
下載積分: 215697 分
在線時間: 3189(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-09
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 07:01
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 3492(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-26 07:17
在潮濕的環境下,漏電保護不實用。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-26 08:00
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

應該采用樓主的建議
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1009 個
工控威望: 2689 點
下載積分: 22678 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-01-03
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-26 08:03
支持二樓樓主     
工控人加油
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-26 08:04
支持樓上的~
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 11725 點
下載積分: 5847 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-01-07
查看tathui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-26 08:05
總閘漏電果斷取消
分支加裝各級漏電保護
隔行如隔山
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-26 08:27
我們使用的是第二種方案
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-01-05
查看jicjic111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-26 08:48
總閘用漏電開關,誰用誰知錯。
煙花三月
天高云淡
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 1543 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2020-05-20
查看煙花三月的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-26 10:51
支持,漏電跳閘的故障最煩人了
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-25
查看周家大少的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-26 11:17
兩種方案同時實施,在加大總開關的漏電保護電流的同時每級加裝
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48725 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-08
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-26 12:33
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

我司就是采取樓主的2號方案做的,第一種方案只能說有效果,但偶爾也動作的!!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 舔到喷水 | 99精品在线免费观看 | 国产大秀视频 | 久久精品观看影院2828 | 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 15同性同志18 | 免费看隐私美女 | av中文字幕网免费观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产三级精品三级男人的天堂 | 99久久香蕉国产线看观香 | 五月天色综合 | 色天天综合网色鬼综合 | 欧美日韩国产亚洲一区二区 | 91精品国产免费久久国语蜜臀 | 久久久乱码精品亚洲日韩 | 亚洲九九精品 | 香蕉人人超人人超碰超国产 | 美女日b视频 | 99视频久久精品久久 | 男人久久天堂 | 欧美夜夜精品一级爽 | 动漫女性扒开尿口羞羞漫画 | 91人人在线 | 亚洲a区视频| 日本高免费观看在线播放 | 亚洲高清中文字幕一区二区三区 | 美女张开双腿让男人捅 | 亚洲福利精品电影在线观看 | www.9p234.com| 成人啪啪漫画羞羞漫画www网站 | 91混血大战上海双胞胎 | 免费理伦片在线观看全网站 | 99精品99| 女女性恋爱免费 | 日韩网站在线观看 | 亚洲国产精品久久精品怡红院 | 毛片在线观看网站 | 日本免费全黄一级裸片视频 | 青青青青久久国产片免费精品 | 欧美一级在线全免费 |