zzzer442
級別: 略有小成
|
如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。 原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。 現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。 剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。 這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題? 或者這種計算圈數的不用接近開關也可以? 請各位不吝賜教! 謝謝! |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
用PLC高速計數器, 另外光電開關的響應頻率就選擇高一點的。 |
|
---|---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
光電開關的響應頻率一般在1khz以上,你這個計數沒有問題,改用高速計數就可以了。 三菱的X0對應C235,X1對應C236,X2對應C237。 |
---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
|
大神啊 |
|
---|---|---|
|
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
|
轉多少圈不是用PLC發多少脈沖來計算嗎?為什么還要用接近開關來計數? |
|
---|---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
頻率再快一點的話;一般看不見輸入點閃;接近常亮; |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園常客
|
接近開關有工作頻率參數, 低端的接近開關響應頻率為 1秒鐘可以檢測輸出200次,高端的接近開關1秒鐘可以檢測輸出5000次。 剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。 頻率升高后,因為人眼睛的特性,你看不出LED的閃爍,用示波器可以看出。 用PLC的高速計數器,可以較準確的計算出圈數。 |
---|---|
|