樓主  發表于: 2017-08-16 21:58
今天碰到一件事情,一直想不清楚。我幫別人的工廠接的線,他們自己用了變壓器,從三相的U相拉出的線,接成220VAC。我自己在另一邊接了個控制柜,也用了變壓器,從W相接根線過來,同樣是220VAC。通電之后正常,也沒什么跳閘之類的。無意中檢查的時候,發現控制柜類W相和地線之間是有電阻的。但是,我從控制柜的電源斷路器的上端,發現U相和地線是有電阻的。我師傅說,沒問題。我一直想不明白。為什么會有電阻。為什么不會跳閘。
xc40506558
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-07-09
最后登錄: 2021-04-08
查看xc40506558的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 22:25
UVW三相對地線如果沒有電阻,那不就接通短路了,那上游開關就該跳閘了。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-17 07:54
電阻多少?

活電量測?斷電量測?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-11-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-17 08:10
    
工控人加油
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-17 10:49
電阻是個比較大的值
吉圓電氣 QQ751673698
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1428 個
工控威望: 11717 點
下載積分: 5271 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-11-20
查看tathui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-17 11:54
UVW
還是RST
或者L1L2L3
隔行如隔山
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-17 12:37
暈,俺一直以為是A、B、C三相。N零線、PE接地線。這次長知識了。
不管三相四線TN-C還是三相五線TN-S,零線和地線理論狀態下是導通的,只是四線制是箱內并接而五線制是總電源處并接而已。相線和零線間只要有負載就有電阻,電阻的大小和并接的負載大小有關。既然零線和相線間肯定有電阻,那么地線也肯定和相線有電阻。這沒什么疑問。
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-17 17:11
舉個簡單的例子:就像家里的燈泡一樣,正常情況下接零線和火線,如果接了地線和火線,沒有漏電保護器的情況下一樣的可以工作。
菜鳥的工控人生
電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-08-08
查看電氣加油的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-17 20:22
可能我沒說清楚。控制有個總斷路器控制電源,把萬用表調到蜂鳴項。正常情況下應該是三相與零與地直接都不會短接,也就是說萬用表不會蜂鳴。但是我碰到的情況是總斷路器的U相與零相短接,T相與零線也短接。這種其實很危險的。用電阻檔量了一下發現電阻只有零點幾。一直想不通。!!!!
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-17 21:20
引用
引用第9樓電氣加油于2017-08-17 20:22發表的  :
可能我沒說清楚。控制有個總斷路器控制電源,把萬用表調到蜂鳴項。正常情況下應該是三相與零與地直接都不會短接,也就是說萬用表不會蜂鳴。但是我碰到的情況是總斷路器的U相與零相短接,T相與零線也短接。這種其實很危險的。用電阻檔量了一下發現電阻只有零點幾。一直想不通。!!!!



這是變壓器的次級的星型接法,看一下三相變壓器的原理就知道了。。。
菜鳥的工控人生
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 1321 分
在線時間: 3481(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-24
查看cjm1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-17 21:29
多看看,多想想就明白了,強電比弱電簡單多了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11404 個
工控威望: 18561 點
下載積分: 12124 分
在線時間: 2691(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-17
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-17 21:34
樓主你把斷路器內部的電子電路測量進去了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 免费免费啪视频在线观播放| 国产极品麻豆91在线| 欧美黑人换爱交换乱理伦片| 美女脱了内裤打开腿让你桶爽| 京东热dj6666| 国产成人看片免费视频观看| 天天综合天天综合色在线| 无遮无挡免费视频| 亚洲七七久久综合桃花| 扒开放荡老师裙子猛烈的进入| 精品一区二区三区五区六区七区| 草β好视频| 亚洲第一在线播放| 美国一级大黄大色毛片| 亚洲 在线 日韩 欧美| 免费在线看| 天堂素人在线| 日韩欧美一级大片| 国产麻豆传媒在线观看| 久久久久久88色偷偷| kuaibo成人播放器| 91久久青青青国产免费| 放荡护士玩3p口述| 精品久久久久久综合网| japanesexxxx日本妞| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 青青草99热这里都是精品| 玩乳h文奶水和尚| 香蕉tv国产在线永久播放| 视频国产91| 亚洲精品青青草原avav久久qv| 日本大学jalapsikix| 日韩一区二三区无| 午夜久久免费视频| 男人的j伸到女人的屁股眼| 女人叉开腿让男人桶| 碰91精品国产91久久婷婷| 私人影院在线免费观看| 精品国产乱码久久久久久免费| 999久久精品国产| 国产二区精品视频|