yanbo1024
級別: 略有小成
|
松下伺服電機上電后沒有保持,手能轉動電機軸,是怎么回事,查看驅動器沒有報錯,檢查連接線都是好的。 |
---|---|
|
yanbo1024
級別: 略有小成
|
跟使能應該沒有關系把,應該是一上電電機軸就抱死。我現在把控制線插頭去掉,也能轉動。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
用電腦連接控制器。看PLC給控制器的使能信號,控制器是否有接收到。斷然沒有根據地下決定,不利于解決問題。 |
|
---|---|---|
|
yanbo1024
級別: 略有小成
|
伺服電機上電后,由于使能信號未接通,電機應該是轉不動的 |
---|---|
|
yanbo1024
級別: 略有小成
|
使能沒接,電機應該是轉不動的 |
---|---|
|