huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
本人在深圳松崗從事三菱PLC編程有5年了,經常在工作中會碰到PLC的電源板,IO板壞,還有變頻器的模塊,輸出損壞。 所以打算自己動手去維修,有那個師傅可以帶我,有報酬的,方便的留下聯系方式。 |
|
---|---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
如果是像你說的那樣的話,就是電源板的保險絲或是IGBT管燒壞,IO燒壞應該就是光藕擊穿了,換上同樣的零件就可以了啊 |
|
---|---|---|
|
sun3751
安康科技
級別: 家園?
|
有硬件基礎的,并不太難的 |
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
電容爆了,保險絲斷了。。
|
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
圖片:
如圖,,,還有那個元件損壞 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
一般涉及開關電源、輸出IGBT的測量維修可以實現,但涉及運算的數字電路需要專用儀器檢測,靠萬用表基本沒戲。替換也困難,特別如小功率變頻器輸出模塊都集成一體,更換費用差不多就是成本的一半。 |
|
---|---|---|
|
1033094067
PLC伺服專業維修
級別: 略有小成
|
本人在臺州專業搞PLC,伺服器維修近十年了,感覺沒多大前途,就混口飯吃,不知深圳行情如何? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
現在不要去修這些,大部分PLC在二手市場其實不貴的,修一個人工還不如買一個拆板子劃算。可能花半天人工才修好一個,換板子十多分鐘,大部分元器件也不好買。 |
|
---|---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
這個是400V的電源濾波電容爆了,接在橋式整流后面,這種情況很少遇到,一般都是超壓與性能不良所致!所以在PLC供電前一定要加一路過流路保護,電容爆成這樣不是瞬間產生的,如果有保護措施也不會造成這樣!也不會造成故障擴大化,自然也不會有后面的元件損壞了!圖上的故障個人認為就是電容質量有問題,造成右邊的元件損壞,至于是電感還是限流電阻不得而知,但我可以教你個方法,更換損壞元件后,在220V供電中串入一只100W的白熾燈泡后檢測,如果燈亮,證明還有問題,這樣也不會造成新換元件的損壞! [ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 12:34重新編輯 ] |
---|---|
|