引用引用第1樓wu32u2于2017-09-04 17:30發表的 :有沒有連觸摸屏?程序發上來看看唄。
引用引用第2樓我好像是于2017-09-04 17:32發表的 :沒有連接觸摸屏,我特意把PLC內存清空,就只有一句mov k1 d54 但是d54就一直是0
引用引用第6樓wangnaizhi于2017-09-04 19:55發表的 :要不就是D54被占用了 1.看一下 是不是有32的指令用到D53的 2.或者涉及到乘除的 這2個運算默認16位占用2個寄存器 32位占用4個寄存器 3。PLC恢復出廠設置 不行就找客服去 或者 別用D54就可以了 那么多寄存器呢
引用引用樓主我好像是于2017-09-04 17:15發表的 百思不得其解的問題,PLC寄存器無法寫入數據。 :PLC是三菱FX 3U 寄存器D54。只要是PLC一運行就一直是0。無法寫入數據。PLC拔到停止就可以寫入數據。程序里面D54沒有其他用,也沒有上位機連接PLC。PLC清除內存也一樣,關鍵以前D54是可以正常寫入讀取。現在不知道為啥不行了。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號