wycxks
級別: 略有小成
![]() |
臺達B2伺服,參數設置P2-30=1 P4-5設置100,進入JOG模式,按方向鍵沒反應,查編碼器線好的,伺服CN2插口過來的線方形插口7號8號兩個腳有5V電壓,重新上電報警AL048,有時報警AL009, 把參數P2-08調到10,參數初始化后重新上電還是不行這樣,后又報警013,電機線相位也換過,今晚和下班回去再看看 哪位師傅幫我分析下怎么回事?參數也是按照說明書調的 ![]() |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
你確定你的馬達線沒接錯,一般他配的馬達線都是UVW地的順序是紅綠黑黃。馬達線的相序是不能錯的。 樓主留言:馬達線也換過相序好幾次了 |
---|---|
|