704工程
級別: 探索解密
|
如題。 客戶有個項目,用到了FX5U PLC帶31臺變頻器,進行數據通訊。 通訊內容,包括寫入頻率、讀取狀態、讀取電流、如有發生錯誤,還需要復位變頻器。 其中最重要的,是各個電機的頻率。頻率是在生產過程中,根據光電和接近開關的情況自動調節的,所以會變化,需要實時寫入。 目前使用的是MODBUS協議,RTU格式,使用的是三菱自帶的ADPRW指令。 現程序里設計的是,做了一個循環程序:首先,往第1個變頻器寫入數據,完成后SM8029置位下一個,往第2臺里面寫入,完成后,再置位第3臺……如此反復,直到第31臺寫入后,sm8029再置位第1臺,如此一直循環。 從第1臺變頻器寫入,到最后一臺寫入,看做一個周期的話,現在這個周期長達650毫秒。而且這還只是往里面寫頻率數據,其他的讀取電流、讀取狀態、復位目前都屏蔽了,還這么長時間。 但是根據現場需求,需要將這一周期的時間壓縮在300毫秒以內。 各位老師們,有沒有好的方法? [ 此帖被704工程在2017-10-11 22:55重新編輯 ] |
---|---|
|
704工程
級別: 探索解密
|
目前想法是改協議,但是什么協議比Modbus 更快呢? 首先想到的,是用三菱自帶的“無協議”通訊方式,目前還沒開始動手,先問下大家的建議, 或者使用profibus 協議,但這個協議沒學過,而且據說是西門子開發的,不知三菱能否使用。 目前的硬件,只有一臺5UPLC和31臺變頻器,最好不要再添加其他模塊,因為這個項目是在國外的,很多硬件在這兒買不到,要公司發的話,還不知道猴年馬月再能送來。 |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
寫入優先,需要寫入的時候寫入,需要讀取時讀取。程序掃描周期長的話通信可用定時中斷進行 |
---|---|
|
cmsn
級別: 略有小成
|
ADPRW 一直執行 就可以 D700的最高波特率38.4 kbps 5U支持最大115.2 kbps 這是一點 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
別想了,就是一個坑,把自己坑進去了。實時要求那么高,還有這么多的從站,呵呵了。 加硬件解決,增加485路數。 |
---|---|
|
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
|
把通信波特率提高一點試下吧,能做的也就這個了 |
|
---|---|---|
|
704工程
級別: 探索解密
|
謝謝回復。 已經是最高了,D700變頻器,0.75KW和1.5KW ,在變頻器參數里,最快就是38.4K了。雖然PLC可以繼續上調,但是變頻器已經封頂了,PLC也只能使用38.4k. |
---|---|
|
704工程
級別: 探索解密
|
程序如下,一個是之前的輪流跟31臺變頻器通訊,第一個通訊完,置位下一個。另一個是今天改的,一條指令一次性導通31臺變頻器,當然,從上往下一次通訊,省去中間置位復位條件。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
704工程
級別: 探索解密
|
但是,經測試,通訊一次,時間均為650毫秒左右,沒什么變化。 大家有什么其他的方法嗎? 難道真的要加一路485了? |
---|---|
|