前言
隨著國家經濟的快速發展,大型中央空調應用越來越廣泛。一般來說,一個獨立的大型暖通空調及通風工程由室外機,室內機及排風機組成。越是大型暖通工程這三大設備一般相隔較遠。各部分即緊密聯系又相互獨立。緊密的關系,如夏天制冷時,需必須開啟室外空調機再開室內恒壓怛溫機及排風機。冬季天氣冷只需開啟排風機和室內恒溫恒濕機組即可。由此一來,三大部分交由工作人員觀察調整操作設備很容易造成電力能源的浪費,從而不能達量更好的舒適環境。在強調舒適的同時,空調的管理及節能環保是一個不能忽略的問題。針對此問題,如何能使用一種可以把三大部分關聯起來集中控制,用智能工藝流程圖的方法來管理操作三大部件。在達到環境舒適的情況下,做到能耗最小化。
下面來介紹一款樓宇常用的網絡集中單元控制器:GRM500智能遠程控制終端。這是一款工業級產品,配有雙網口,4G,WIFI ,RS485,RS232通訊口。它本身具有PLC邏輯運算控制功能。支持各種PLC協議和通用MODBUS協議、TCP協議等。內置APP發布。模塊連接網絡無需固定IP即可遠程監控。
實際應用案列:
深圳市寶安區國防訓練基地 大型暖通空調系統。
1、現場有室外機組四臺制冷壓縮機、6臺循環水泵,閥門10個
2、室內機組有20臺恒溫恒濕機,閥門10個。
3、樓頂有2臺變頻排風機組,8臺小排風機。
設備分布圖如下:
要求如下:
1、將所有的設備用總線的方式集中到二樓電腦房集中監控。
2、集中電腦可查看所有設備的參數,運行狀態及控制操作等。
3、將三大部分按智能工藝流程圖實行自動控制。達到環境最舒適,能耗最小。
4、故障發生報警時除了集中監控電腦顯示故障信息外,可發出報警短信通知相關人員。
5、可實現遠程APP監控和控制,如操作人員不在集中控制臺,也能遠程監控操作系統所有設備。
實現主要硬件如下:
1、智能遠程控制終端GRM500
2、西門子PLC 200控制單元
系統分布電氣圖如下:
系統原理概述
圖4:
1、室外四臺制冷機機組用485總線通訊的方式走M(jìn)ODBUS 協議連接到GRM500智能遠程控制終端。
2、室外6臺循環水泵變頻器用485總線通訊的方式走M(jìn)ODBUS協議連接到GRM500智能遠程控制終端。
3、室外控制閥門的控制單元西門子200PLC用485總線的方式走西門子200PPI協議連接到GRM500智能遠程控制終端。
4、室外所有設備經過總線的方式匯總到智能遠程控制終端后,智能遠程控制終端用網線方式走M(jìn)ODBUS TCP協議連接到二樓的中心單元GRM500“智能遠程控制終端”。
圖3:
室內所有的機組恒溫恒濕機用485總線通訊的方式走M(jìn)OUDBUS協議連接到GRM500智能遠程控制終端,GRM500智能遠程控制終端用網線方式走M(jìn)ODBUS TCP協議連接到二樓的中心單元GRM500“智能遠程控制終端”。
圖2:
樓頂兩臺風機變頻器用485總線通訊的方式走M(jìn)ODBUS協議連接到GRM500智能遠程控制終端,風機控制單元西門子200用485總線的方式走西門子200PPI協議連接到GRM500智能遠程控制終端。
智能遠程控制終端用網線方式走M(jìn)ODBUS TCP協議連接到二樓的中心單元“智能遠程控制終端”。
圖1:
二樓中心單元GRM500智能遠程控制終端用網線連接集中監控電臺,同時智能遠程控制終端連接上路由器上外網聯網。
GRM500智能遠程控制終端內部邏輯控制開發(在電腦里打GRM500配置軟件)如下圖:
[upload=7]
室外機通訊工程配置(485通訊MODBUS協議):新建變量關系寄存器地址
上位機監控平臺如下圖:
手機APP監控圖如下:
現場設備電柜