如題

從單相220V/三相380V/50HZ的電源換到單相110V/三相220V/50HZ,塑料殼斷路器/斷路器/接觸器。。電氣配件需要不要換呢?

我的經驗之談是: 功率=電壓*電流,所以電路里面的電流會大一倍,之后所有涉及電流規格的電氣配件都要換大一個規格的

望   有經驗的大師淺淡分享啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 13:04
1.要換。線路也要換。
2.等於重新設計。
3.如果可以,用降壓變壓器。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-27 13:49
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
13760751229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 330 點
下載積分: 353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2024-04-18
查看13760751229的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-27 14:07
you mean should become two times of amp?
引用
引用第2樓zhtokokk于2017-12-27 13:49發表的 Re:從單相220V/三相380V的電源換到單相110V/三相220V,電氣配件需要不要 .. :
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 1011 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-17
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-27 14:20
斷路器不用換,只換交流接觸器,因為電壓低一倍
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-27 19:40
斷路器如果沒有多大余量也要換大。接觸器,繼電器,開關電源可能也需要換。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-27 20:10
電壓低一倍,要維持原功率,電流是原來的1.732倍,所有的斷路器和接觸器都需要更換!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1763 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-16
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-27 21:55
全部都換
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-28 09:24
電氣配件有個工況標準(如工作電壓、額定電流、短路電流等等),在范圍內符合即可,不符合肯定要更換符合的,否則設計人員要承擔后果責任。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-28 13:59
         typical  motor :
               2.2kw     3PH  380V      5 A
               2.2KW    1PH  220V    16 A
               2.2KW    1PH  110V    28 A
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48617 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-14
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-28 14:25
全部來過吧!不要省了,自己給自己找麻煩!電壓低,電流大,所以所有參數都變了。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-13
查看dwx123456的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-12-28 19:22
看情況換,電壓等級不符合都要換
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 美女扒开奶罩让男人吃奶| 青青精品视频| 纲手被鸣人插| 日本三不卡| 视频一区国产精戏刘婷| 久久WWW免费人成一看片| 美国xxnx| 欧美久久久久久久一区二区三区| 97综合| 欧美特黄aaaaaa| 星球大战成人h无删减版| 韩国三级大全| 久久性生大片免费观看性| 美女扒开腿让男人桶爽免费gif| 插入粉嫩| 国产农村乱子伦精品视频| 性xxx免费视频| 鸥美毛片| 好男人在线观看hd中字| 国产一区二区三区久久精品| 日本成熟bbxxxxxxxx| 欧美一区二区三区不卡视频| 纲手被鸣人插| jk制服蕾丝超短裙流白浆| 欧美日韩精品亚洲精品v18| 欧美生活一级片| 国产一卡2卡3卡四卡精品网站 | 亚洲免费视频在线观看| 亚洲男人的天堂网| 日韩网新片免费| a级动漫| a级影视| 999热这里全都是精品| 亚洲精品成人a| 亚洲日本va午夜中文字幕| 日本制服丝袜| 亚洲精品综合| 欧美精品亚洲精品日韩1818| 九九精品国产| www免费看| 精品亚洲视频在线观看|