我現在有個1PG帶JE-A的伺服。程序監控1PG有脈沖,1PG上的FP和RP燈有亮。電機就是不轉。自己有測量FP和RP兩端電壓,在有脈沖和無脈沖時電壓有明顯變化(判斷是否有脈沖,不知方法可對)
然后驅動接線時按照手冊接
46,42 DOCOM EM2接0V COM0也接0V
12,20 OPC,DICOM接24V VIN接24V
10,PP 接FP 35,NP接RP
伺服參數設置的是 位置控制 脈沖形式是 負邏輯,脈沖+方向
按照這接就是不動,麻煩各位大神啦
伺服有試運行過,電機試運行正常運轉