1.PLC是什么品牌的,PLC脈沖輸出類型;請注意 三菱伺服脈沖PP NP接口只接收漏型;
2.PA13號參數 要與PLC脈沖輸出類型一致;具體請參考手冊PA13;
3.PD01設置是正確的,SON LSN LSP自動ON;
4.檢查下 EM2參數是否正確,或者直接硬件接線短接;
MR Configurator2軟件里有一個功能是 “電機不旋轉的原因” 可以參考下。這個的前提是伺服收到了脈沖。