liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
|
我這里一臺MR-JE-20A的伺服,PLC發出脈沖在驅動器上能顯示,但是電機就是不轉,請各位師傅告知一下,是否是哪個參數設置有問題、 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
正負極限邏輯錯誤 樓主留言:你好,正負極性邏輯我是沒有接線的,看手冊上設置成0C04的話是直接開通的,不用外部接線開啟。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
急停 em2接了嗎?再不行。就把接線圖和程序發來study一下。 樓主留言:接了,問題已解決,是參數設置問題,PA13 |
|
---|---|---|
|
1151847703
級別: 論壇先鋒
|
1,檢查機構部分,聯軸器是否有松動 2,檢查速度,是不是速度設置的很慢,走的速度很慢 3,PA6齒輪比 4,PA13脈沖加方向模式設置是不是有問題 樓主留言:熱心助人!問題解決,是PA13的設置問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yhw519179342
級別: 正式會員
|
1.PLC是什么品牌的,PLC脈沖輸出類型;請注意 三菱伺服脈沖PP NP接口只接收漏型; 2.PA13號參數 要與PLC脈沖輸出類型一致;具體請參考手冊PA13; 3.PD01設置是正確的,SON LSN LSP自動ON; 4.檢查下 EM2參數是否正確,或者直接硬件接線短接; MR Configurator2軟件里有一個功能是 “電機不旋轉的原因” 可以參考下。這個的前提是伺服收到了脈沖。 |
---|---|
|