achang945
級別: 論壇先鋒
|
三相380V電機功率是22KW 不知到可否用交流接觸器(90A)直接啟動,電機負載不大,是液壓站的電機, 想請教高手,這種電機怎么啟動,電控柜里面還有伺服電機,變壓器,啟動電流之類的參數怎么計算,需不需要星三角啟動 |
---|---|
|
achang945
級別: 論壇先鋒
|
電機的三相電是從人家廠房里面接出來的, 看不到變壓器。 你們直接啟動的話,交流接觸器選多大的, 線用多少平方的? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
主要看是否頻繁啟動, 如果不是經常啟動,6511應該沒有問題, 經常啟動,接觸器不耐用。 |
|
---|---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
用接觸器直接起動可以,你可以做個試驗,一般22KW電機用星三角起動好 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
建議用軟啟動或者變頻器啟動 |
---|---|
|