pr0.07設置為3,關電后,自動又變回1了
將松下伺服驅動器通電,待數碼管穩定顯示"r 0"后,按下"S(SET)",數碼管顯示"d01.5pd",按下"M(MODE)",數碼管顯示"PAr000",按向上箭頭7次增加數碼管數值至"PAr007",按"S(SET)",數碼管顯示"1",按向上箭頭2次至數碼管顯示"3",按"M(MODE)"2次至數碼管顯示"EE-SET",按"S(SET)",數碼管顯示"EEP -",按住向上箭頭,數碼管顯示的"-"會增加,直至數碼管顯示"FiniSh"后松開向上箭頭按鍵,完成PAr007參數設定。