引用引用第3樓michael.guan于2018-05-18 11:29發表的 :1. 使用具有相同協議的通訊模塊,如某品牌的PLC與西門子的PLC通訊,且該品牌的PLC模塊中有支持DP或PN協議的模塊,那么在該品牌的PLC上追加這個模塊,使它變成支持DP或者PN協議的PLC;2. 使用通用協議,如Modbus-RTU、Modbus-TCP等通用協議,基本上大品牌的PLC都能支持;3. 使用無協議通訊,兩邊都自己寫通訊程序,通訊報文格式、波特率等自己定義,這種方法在調試的時候會比較麻煩,報文中有一個字符不對,或者通訊參數有一樣不匹配,都要調很長時間。
引用引用第7樓conchnit于2018-05-18 15:07發表的 :此樓正解.IEC應該出一個相關規定. 或者指定CODEsys