引用引用第1樓自動化菜鳥1于2018-06-01 14:13發表的 :不同電源的兩臺設備之間有110v的電壓差的。一般都要接地線。不然電的飛起。
引用引用樓主zhengdean于2018-06-01 14:10發表的 把設備地線扯掉,測地線與設備外殼電壓有AC110V電壓,大佬們這正常嗎? :按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎? 送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE)。現在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因??
漏電才110V?手摸上去也不電人
設備就2個松下400W伺服,1個三菱PLC,再加5個電磁閥,用電量不大,不超過1000W。廠商說他們零地共用,不知道有沒有影響
量了之后怎么辦,設備上不加漏電保護器說不過去,驗收不了
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號