樓主  發表于: 2018-06-07 18:41
目前設備有變頻器一臺,編碼器和380v電源,我把變頻器等高壓用電設備的屏蔽線和低壓設備的連在一起然后接地,請問這樣為何編碼器的數出現錯誤
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 08:31
變頻器本來就是很大的干擾源,它不接地也能工作但會對周圍有很大的電磁影響。所以能接地就接地,不然有時很多奇奇怪怪的情況發生,變頻器接地和弱電的要分開
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-11-13
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-08 08:38
需要分開接地 不要共同接地
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-08 08:48
變頻器、伺服驅動器等驅動產品都屬于是強干擾源,其自身對外界的干擾遠比外界對其自身的干擾要強,這也是為什么驅動類產品的使用手冊中都會嚴格要求安裝間隔以及驅動器與線槽等的間隔距離。
在對變頻器、伺服驅動器等驅動產品進行接線時,除信號類線纜(包括I/O控制信號、模擬量信號、脈沖信號、通訊信號線纜等)需要使用屏蔽線外,動力部分的線纜不應該使用屏蔽線纜,否則動力線中的電流會使屏蔽層上產生感應電流(初高中物理的電學部分的知識,也就是電流互感器的原理),而如果你把動力線的屏蔽層與編碼器的屏蔽層接在一起再接地的話,那么動力線屏蔽層上的感應電流會使編碼器的屏蔽層帶電,從而使屏蔽層上的感應電影響到編碼器的脈沖信號。如果你的動力線使用了屏蔽線,而且又不好更換的話,那么建議你動力線屏蔽層和編碼器、信號線纜的屏蔽層分開接地,即連接至獨立的接地排上,然后再將接地排連在一起接地。
另外,在編碼器使用時,請使用A/B脈沖方式,而不要使用脈沖+方向的方式,A/B脈沖的方式中只有A、B兩相的ON信號的相位差成90°(差半個脈沖周期)時,PLC才會識別是1個脈沖,而脈沖+方向的方式中,只要高速計數器的脈沖輸入端識別到1個上升沿,就會識別成1個脈沖,而如果干擾信號的頻率剛好在PLC高速計數器識別的最大頻率范圍內,且又剛好在編碼器脈沖信號的2個ON信號中間,那么PLC肯定會多識別出幾個脈沖,而當干擾信號和脈沖信號發生重疊、且干擾信號的高電平周期又大于編碼器輸出脈沖的OFF周期的話,那么就會形成將幾個脈沖信號疊加在一起,形成一個ON信號,就導致高速計數器丟脈沖的現象了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(拿鐵不加鐵)
  • 下載積分:+1(qq51210075)
    電工+工控
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 609 點
    下載積分: 738 分
    在線時間: 1626(小時)
    注冊時間: 2010-03-19
    最后登錄: 2024-11-24
    查看電工+工控的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-06-08 09:15
    引用
    引用第3樓michael.guan于2018-06-08 08:48發表的  :
    主站蜘蛛池模板: 欧美军人男同69gay| 国产成人小视频| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 亚洲男人网| 日本在线观看免费观看完整版| 77久久| 欧美一级视| 美女岳肉太深了使劲| 成年美女黄网色大观看全| 日本中文字幕在线视频站| 轻轻色在线视频中文字幕| 操老妇| 国产小视频在线免费观看| 太粗 好紧 使劲舒服| 视频一区在线观看| 国产麻豆在线观看网站| a级免费在线观看| 成人欧美一区在线视频在线观看| 无耻三级在线观看| 忘忧草研究院一二三| 福利一区二区在线观看| 欧美大片一区二区| 手机看片日韩1024你懂的首页| 草莓秋葵菠萝蜜绿巨人污| 国产精品视频一区二区三区| 亚洲精品中文字幕第一区| 国产精品1024永久免费视频| 国产91免费在线| 99在线免费播放| 亚洲大爷操| 亚洲精品久久久992KVTV| 操穴片| 国产一区二区三区四| 国产91亚洲精品| 视频在线网站| 日本生活中的玛丽| 亚洲成人伦理| 我与恶魔的h生活ova| 美女被网站| 国内精品自产拍在线观看91| 国产精品拍拍拍福利在线观看|