零點漂移及因地零共線串進干擾信號的感覺。即你的模擬量輸出和調壓模塊的公共線部分(也可以說三相的中性線吧)有問題。這和變壓器端是否零線地線共地無關。而是此設備的零線地線未分開的問題。PLC及各模塊的電源前端分出中性線,然后后面中性線和地線分開敷設,當然中性線可以加粗一些,防止因線損造成壓降。應該能解決因和其他設備甚至廠區內所有設備共地造成高頻信號串擾問題。
從描述看,這設備的控制應該是根據模擬量輸入信號(比如溫度計)然后控制輸出信號控制調壓模塊進行調壓,閃爍應該是信號不穩定造成的,模擬量輸出貌似穩定,但是也可能是因為高頻無法測得干擾信號的問題。假如燈光不需要快速調制,那么可以在模擬量輸出端并一個電容過濾一下高頻干擾信號看看。
當然上述僅供參考。