yanbo1024
級別: 略有小成
|
步進電機出故障了,三紅兩綠報警,查資料顯示:驅動器內部電壓出錯 , 電源功率太小 。請問下怎么解決。 |
---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
|
查一下你的電源功率是否和馬達相配呀 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
1. 電機是否與驅動器匹配,是不是電機大了而控制器小了; 2. 確認步進控制器的電源電壓是否與控制器匹配。 |
---|---|
|
yanbo1024
級別: 略有小成
|
謝謝,昨天晚上換了個開關電源,現在好了。 |
---|---|
|
yanbo1024
級別: 略有小成
|
謝謝,前面一直正常使用,24V電壓也正常有,后面昨天晚上換了個開關電源,現在好了。 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
建議你再確認一下控制器和電機,如果電機是大扭矩電機,控制器是寬電壓型的話,建議你最好用48V電源或者是直接換交流控制器,這樣對控制器、對電機都有好處 |
---|---|
|