拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:01
接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 二区三区不卡不卡视频 | 国产精品亚洲综合第一区 | 国产做a爰片久久毛片 | 77成人影视 | 婷婷网址| 国产亚洲精品视频中文字幕 | 成人网视频免费播放 | 精品久久伦理中文字幕 | 性夜夜春夜夜爽AA片A | 亚洲嫩模吧粉嫩粉嫩冒白浆 | 亚洲黄色成人 | www红色一片在线观看版 | 91aaa在线观看 | 99在线在线视频免费视频观看 | α级毛片 | 国产精品视频第一页 | 亚洲红怡院 | 精品欧美一区二区三区四区 | 涩色爱 | 九九国产在线视频 | 91最新高端约会系列178 | 国产经典一区 | 韩国三级在线播放 | 亚洲六月丁香婷婷综合 | 日日爱669| 夫妻性生活免费在线观看 | 甜宠巨肉h文1v1校园 | 日韩精品中文字幕视频一区 | 99r在线播放 | 射逼视频| 亚洲天堂2016 | 教室眠催白丝美女校花 | 青青青国产成人久久111网站 | 国产一级黄色录像 | 999久久精品国产 | 母乳在线播放 | 毛片在线免费视频 | 18无删减羞羞网站动漫 | 韩国三级动漫 | 女人把扒开给男人爽 | 美女脱一净二净不带胸罩 |