拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題 |
---|---|
|
nuanbing99
級別: 探索解密
|
1、確保所買接觸器與斷路器質量有保證 2、接觸器型號再增大一個等級 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
接觸器放大1-2個等級,斷路器更換個型號, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
CJX2-3210 太小, 頻繁啟動,用6511. 或者星三角啟動。 國產3210也就用3KW左右比較合適。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
看型號就猜到是正泰或德力西之類的接觸器了,換個施耐德的接觸器試試吧,真不是給施耐德做廣告,以前廠里有幾臺麗馳的加工中心,原廠配的是施耐德的接觸器,用了近三年,換刀臂電機的接觸器壞了,由于是地處小縣城,不能第一時間購買到施耐德,就買了正泰的接觸器暫時替代,誰曾想兩個多月就廢了。 |
|
---|---|---|
|
wflmg
級別: 論壇先鋒
|
我廠用的上拋和下拋11KW,接觸器CJX24011空開DZ47 60A |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
|
先確定電機的電流是否和標示相符,如果變大要修電機,如果正常常就要買質量有保證的接觸器 |
---|---|
|