zhaochen
級別: 正式會員
|
新購的三相穩壓器設備不送電時穩壓器輸出三相線電壓都是220左右,設備開啟后穩壓器輸出兩項變成200V什么原因 |
---|---|
|
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
|
設備開啟后,上口電壓是多少了呢?是不是上口電壓也降低比較嚴重呢? 樓主留言:上口電壓沒問題 |
|
---|---|---|
|
814382100
學無止境
級別: 家園常客
|
功率不夠也有可能市電的不穩定也會造成算一下負載功率不就知道了 樓主留言:穩壓器功率20,設備不到10KW |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
看進線有沒接錯,要么穩壓器有問題 樓主留言:設備不開啟的時候穩壓器輸出正常負載一開啟輸出就變了 |
---|---|
|