nuanbing99
級別: 探索解密
|
自己先回答一下,簡單工程三菱指令真的記不住,太多了。 還是結構化比較好,指令基本不用記,而且編程思想與歐系也類似。 |
---|---|
|
xiaoyong898
級別: 略有小成
|
結構化你不覺得輸入的時候換來換去好麻煩?我寫過一次,而且查找也不是很方便。個人感覺 |
---|---|
|
worker02
級別: 略有小成
|
三菱結構化編程個人感覺有待提升,1:生成源代碼裝載完后就成了梯形圖了;2:在線更本就無法修改源代碼;3:生成后梯形圖一堆的JMP這樣給維護人員閱讀程序造成很大困惑。同感西門子結構化(SCL)相比三菱更具優(yōu)勢。生成源代碼可選擇裝載與不裝載,裝載后可在線修改源代碼,選擇不裝載源代程序功能也可用(其目的是保護程序,當然也具有加密功能)。 |
---|---|
|