二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
RS-232通訊正常情況下接線方式是3 2 5對2 3 5, RS-485通訊正常情況下是R+對R+,R-對R-, 現在就看樓主給不給3分 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
采用無協議通訊。 1.設置D8120,Modbus rtu,一般只能采用8位數據,與從機相同,如,19200,8,e1 置位M8161,采用8位模式。 2.RS指令 如RS D100 K8 D130 k10 3.將發送存入D100開始的共8個寄存器。 4.SET M8122,發送數據。 5.接收數據 M8123,處理接收到數據,然后復位M8123. 說一下第三步: D100開始的數據, Modbus協議: 站號:一個字節,如01H 指令:一個字節,不同指令,讀取不同內容,詳細參考從機說明書。如04H,讀取16位寄存器。 地址:兩個字節,Modbus一般需要偏移一位,如說明書是地址是40001,這里需要將地址設置為00H,00H,兩個寄存器。 數量:兩個字節,讀取以地址開始寄存器或線圈數量,讀取8個時,設置為00H,08H, CRC:兩個字節,站號至數量之間CRC-16的值,FX3U有CRC指令,其它型號不支持CRC指令,可能參考論壇里的程序。 或者采用網上串口助手之類軟件計算后保存到寄存器。 CRC計算: http://cht.nahua.com.tw/index.php?url=http://cht.nahua.com.tw/software/crc16/&key=Modbus,%20RTU,%20CRC16&title=%E8%A8%88%E7%AE%97%20Modbus%20RTU%20CRC16 D100 D101 D102 D103 D104 D105 D106 D107 H01 H04 H00 H00 H00 H08 HF1 HCC 站號 指令 地址 數量 CRC 昨天我在新手區的回答,搜一下就有。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|