登高峰望故鄉
摸爬滾打
級別: 探索解密
|
圖片:
節拍比較快的時候 D233加1了 m121沒有動作 是掃描因素嗎? |
|
---|---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
PLC 是新的還是舊的,要是使用年限多了,有可能會丟PLUS |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
不可能是掃描問題,應該哪里復位了M121 |
|
---|---|---|
|
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
|