永宏通訊我比較熟悉,首先你這是MODBUS通訊的,你先聯機PLC,設定PLC通訊口2為MODBUS協議,和通訊參數。
另一個方式,可以用永宏的通訊協議,那就很方便了。
根據永宏的協議格式來,開頭:2 站號:01(PLC站號) 命令碼:46(讀取多個寄存器) 本文資料:????? 偵誤值:??? 結束:3
比如讀取D0數據,通訊格式就是:2014601D00000623 16進制:02 30 31 34 36 30 31 44 30 30 30 30 30 36 32 03
永宏通訊參數默認值:波特率9600 偶效驗 數據位7 停止位1